威纶通官方论坛

【求助】我用MODBUS RTU进行通信,遇到问题了!

[复制链接]
发表于 2012-11-2 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在屏上设置一个 数值输入 的元件,单一一个是可以的
然后我再增加一个数值输入的元件,就发现不能够读取这第二个寄存器的值。
就是说,我一个屏上设置一个是完全OK的,在同一屏上设置第二个的时候,只能往MODBUS从站中设置,而不能读取
这个问题怎么解决?
还有一个问题,如何设置通信频率呢??
发表于 2012-11-3 20:48:10 | 显示全部楼层
估计是两个寄存器的地址间距太大,仅供参考。通信速度在从设备的设备属性中设置。
发表于 2012-11-5 12:00:29 | 显示全部楼层
HMI支持的modbus功能码较多,地址类型有3x、4x、5x、6x。可以在放置的元件地址+1,地址类型不变,作为第二个数值元件的地址。
另通讯波特率是在连接的modbus设备中设置的,HMI中设置成一样的即可。
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:53:52 | 显示全部楼层
回复 2# luoqingxue

感谢2L的,却是是地址间距的问题!!!
那个延迟也解决了,非常感谢!~!
发表于 2012-11-8 12:11:39 | 显示全部楼层
怎么设置一个屏通过MODBUS TUR连接多个PLC啊?