威纶通官方论坛

关于MT6070IH 与 FX2N的连接问题

[复制链接]
发表于 2012-10-25 22:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有热心人士可以帮忙一下,本人发现MT6070IH连上三菱FX2N(PLC)时,COM指示灯一直在闪烁,但屏幕显示PLC NO RESPONE。请问是什么回事,要怎样设置HMI和PLC?
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:14:05 | 显示全部楼层
补充一下,我的参数设置是以下模式:
1.jpg
2.jpg
发表于 2012-10-25 23:30:57 | 显示全部楼层
把FX2N连接到电脑上进行在线模拟时,可以如上设置,当需要把触摸屏程序下载时,FX2N的接口类型必须选rs485 4w(这个是双工的,2w的是单工的)
参数设定  推荐  选项  注释
PLC 类型  Mitsubishi FX0s/FX0n/FX1s/FX1n/FX2   
PLC 接口类型  RS485 4W  
传输速率  9600
校验  Even  
数据位元  7   
停止位元  1   
PLC 站号  0  
上述设置还必须和PLC的通信设置相同(据悉参考三菱手册D8120、D8121设置通信端口的参数和站点)
发表于 2012-10-26 09:10:29 | 显示全部楼层
截图00.jpg
可以按上图中的参数设置来连接,连接方式要选择RS-485 4W。
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:39:03 | 显示全部楼层
回复 4# yydlh


    没有485的线,用RS232的口,要怎么设置?谢谢。
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:40:36 | 显示全部楼层
谢谢您的帮忙,我再试试。回复 3# 2002hnpan
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2025-8-19 10:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表