MT506MV能否与欧姆龙CP1H通过RS232口通讯?

[复制链接]
发表于 2012-10-25 16:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!

谢谢
发表于 2012-10-25 21:05:32 | 显示全部楼层
MT506MV和OMRON的是通过RS232的连接方式!
发表于 2013-12-16 17:06:32 | 显示全部楼层
回复 2# yydlh

请问通讯线是2-2,3-3,5-9这样焊接吗,谢谢大哥指点一下。
发表于 2013-12-16 17:34:50 | 显示全部楼层
触摸屏-PLC
   3    -  2   
   2    -  3
   5    -  9

PLC端 4 ,5脚要短接