TK6070IH和松下plc通讯,R地址不能显示

[复制链接]
发表于 2012-10-25 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描叙:TK6070IH和松下plc通讯,其他地址显示和动作都正常,唯独R地址不能显示
解决思路:
1、查看源工程文件,连接松下plc,发现确实R地址不能显示,其他地址都能正常动作,通讯很缓慢;
2、用排错工具查看松下plc的R地址,发现错误提示,代码为12,根据若错误代码为12则会弹出“PLC NO RESPONSE”,此程序中也会出现,但关闭后可正常使用,查错工具排错如下图示:

3、查看其通讯参数设置,发现其plc预设站号是0。
4、更改PLC预设站号为1,通讯正常,问题解决。