威纶通官方论坛

使用宏指令如何给lb9000 或 lw10098之类的变量赋值

[复制链接]
发表于 2012-10-16 10:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用宏指令如何给lb9000 或 lw10098之类的变量赋值?
发表于 2012-10-16 17:25:20 | 显示全部楼层
用setdata函数
 楼主| 发表于 2012-10-17 09:12:46 | 显示全部楼层
能举个例子么?
发表于 2012-10-17 09:31:53 | 显示全部楼层
short a=10  // 定义short变量并赋初值
bool  b=1   // 定义bool变量并赋初值
SetData(b, "Local HMI", LB, 0, 1)  //SetData 函数赋值 bit
SetData(a, "Local HMI", LW, 0, 1)  //SetData 函数赋值 word
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-24 12:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表