威纶通官方论坛

MT8070无法控制AB 1766 PLC的个别地址

  [复制链接]
发表于 2012-9-25 15:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:MT8070无法控制AB 1766 PLC的个别地址,例如B3 10.15。
解决思路:
1、地址是否设置了“安全”,查看工程文件中元件设置,未启用特殊设置。B310.0地址的位状态设置,可以直接控制。
2、因HMI中书写地址格式的方式与AB 1766有些不同,HMI采用“DDDdd”格式,“DDD”代表“字”,“dd”  代表“bit”。更改地址写入方式为B3 1015,重新测试,可以正常控制。
注意地址格式的正确应用。
发表于 2013-7-1 20:26:53 | 显示全部楼层
请教MT8150x 和AB 1769 PLC的 地址怎么 对应
 楼主| 发表于 2013-7-2 09:58:19 | 显示全部楼层
这个要自定义地址,然后导出标签,再通过EB8000软件导入就可以选择了。
发表于 2014-2-5 12:48:49 | 显示全部楼层
从楼上讨论,大概是和AB 1766的定义方面的问题         ?
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-4 16:42

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表