威纶通官方论坛

宏指令窗口跳转

[复制链接]
发表于 2012-8-31 22:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理员大哥,我是初学者,今天用MT8000编个跳转宏指令,可是不跳啊。具体如下,在画面建立功能键,设置为Local HMI LB0,窗口打开时设为ON,宏指令如下:
macro_command main()
short num=11
bool on=true, off=false
DELAY(5000)//延时3分钟
SetData(num, "Local HMI", LW, 0, 1)//切换到11窗口
SetData(off, "Local HMI", LB, 0, 1)//结束执行宏指令
end macro_command
帮看一下问题在哪儿,谢谢
从画面10跳到画面11,我用到了窗口4,公用窗口,不知有没有影响。
发表于 2012-9-1 10:18:52 | 显示全部楼层
LB0元件只需要做到10号窗口,然后在PLC控制选项中增加LW0地址切换基本窗口。
 楼主| 发表于 2012-9-1 13:39:47 | 显示全部楼层
能不能说详细一点,兄弟
 楼主| 发表于 2012-9-1 15:37:58 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢二楼的兄弟。谢谢指点。
发表于 2012-11-1 21:11:17 | 显示全部楼层
谢谢二楼的提醒,我的问题也解决了。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-24 10:09

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表