通讯成功,怎么还有"PLC no response"

[复制链接]
发表于 2012-8-25 16:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏已经能从单片机读取到数据,并显示出来,通讯成功了,怎么还有"PLC no response",怎么解决?
发表于 2012-8-27 10:21:40 | 显示全部楼层
在系统参数设置中对应的设备属性设置,超时时间可以设置的相应长一些
 楼主| 发表于 2012-8-27 11:03:29 | 显示全部楼层
我把超时时间延长到2s了,还是"PLC no response",我之前没讲清楚,是这样,我在窗口上设置了两个数值显示元件,地址是MODBUS BUS 的,程序运行后 触摸屏上的数值显示元件中能显示数据了,但是触摸屏还是一直在发送命令道串口,并且"PLC no response",我就很不理解了,通讯成功后,触摸屏怎么还在发命令呢
发表于 2012-8-28 12:19:41 | 显示全部楼层
modbus是不周期性不间断的读取数据的。也就是说主站发代码查询数据,从站就需要发代码返回数据,若超时没有返回数据,则会弹出“plc no response”。
 楼主| 发表于 2012-8-28 13:35:13 | 显示全部楼层
你的意思是 只要打开当前窗口 触摸屏就会一直发送查询数据 并且要求 外设一直发送返回数据  直到离开该窗口吗
 楼主| 发表于 2012-8-28 13:36:47 | 显示全部楼层
我一直以为 只要返回了正确数据  之后就不再发送命令呢
发表于 2014-1-5 10:07:04 | 显示全部楼层
我干脆禁止了modbus的plc no respone错误了,省的麻烦.