威纶通官方论坛

MT6070iH为什么出现死机现象?

[复制链接]
发表于 2012-8-25 15:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yehaibo0576 于 2012-8-25 15:05 编辑

我的MT6070iH使用有三个月了,最近使用过程中经常出现死机现象!死机后,画面触摸无反应,屏幕也没出现通讯错误提示!奇怪的是,重新开机后又能正常使用!不知道是什么原因造成的?感觉跟电脑死机一样!
发表于 2012-8-27 10:29:56 | 显示全部楼层
检查下电源电压是否正常。
周围是否有设备对他找成干扰。
触摸屏中是否有使用图片未勾选使用原尺寸功能或是使用到宏指令。
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:18:58 | 显示全部楼层
1、电源采用独立的80W铭伟开关电源,电源功率应该够了。如果开关电源坏了,应该无法从新启动!
2、开关电源应该有一定的抗干扰能力。人机安装在不锈钢配电箱内,外界磁场干扰问题应该不大。
3、关于“使用图片未勾选使用原尺寸功能或是使用到宏指令”,该程序就开机画面弄了张图片,其它页面就纯粹按钮控件,况且设备已经使用了三个月。

会不会跟电脑一样,散热不好容易造成死机?
发表于 2012-8-29 11:33:27 | 显示全部楼层
我的也是,用的是一屏多机,和三个s7-200通讯,偶尔会出现触摸屏没有反应的现象,没有未连接PLC的提示,重启触摸屏后正常
发表于 2012-8-29 14:54:51 | 显示全部楼层
1、最好提供独立的开关电源给HMI供电。
2、工程制作时,不要随便更改编号为3-9的窗口,不要删除3-9窗口。
3、若用到宏指令,最好不要让宏指令一直执行(条件性执行)。宏指令中不要出现死循环。
4、若有“资料取样”、“定时式资料传输”,最好根据实际情况设置,避免HMI一次处理太多数据。
5、若有存储数据到U盘,注意U盘正常连接在HMI,且确保足够存储空间。
6、一般HMI正常工作温度为0-45度,若散热不好,最好做些改善。