触摸屏上的模拟量显示波动很大如何解决

[复制链接]
发表于 2012-8-25 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是s7-200的plc其中用em235模块用作模拟量采集 我将现场仪表的4-20ma的信号输入至模块中 在触摸屏上所显示的数值波动很大 我已经将仪表和模块的两端接地连接起来了 并且和现场仪表所显示的数值不一致  请教下各位经验丰富的老师 这个问题如何解决呢。
发表于 2012-9-2 20:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxy19821120 于 2012-9-2 20:16 编辑

PLC系统块中选择对应的输入通道并选择适当的滤波次数后再试试,另外再检查下接地,模拟信号地尽量不要与电源地共地,在信号地中千万不能混杂电焊机等一类负载设备!建议加一信号隔离器试试!