触发式资料传输时 地址设置时的设备类型 3x 4x 5x等如何理解

[复制链接]
发表于 2012-8-20 11:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用触发式资料传输元件 将HMI的LW0值分别传给目标地址的3x_1和4x_1时 单片机串口接收到的数据流 是完全一样的? 地址设置时的设备类型 3x 4x 5x等如何理解?不是目标地址的区域划分吗?
发表于 2012-8-20 12:54:33 | 显示全部楼层
写的功能码相同,所以3x、4x接收的数据是一样的。
3x、4x、5x的区别:读写的功能码不同。
地址类型        读/写        功能码        备注
0X        读/写        01/05        系统内部/外部输出节点
1X        只读        02        系统内部/外部输入节点
3X        只读        04        模拟输入数据寄存器
3X-BIT        只读        04        模拟输入数据寄存器(位)
4X        读/写        03/10        数据积存器
4X-BIT        读/写        03/10        数据积存器(位)
5X        读/写        03/10        数据积存器
6X        读/写        03/06        数据积存器
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:17:29 | 显示全部楼层
非常感谢!这些内容教程EB8000的pdf教程里为什么都没有呢?在哪有详细的文本介绍啊?
发表于 2012-8-20 17:43:38 | 显示全部楼层
下载中心,文档下载,有一些modbus的资料。