MT8104IH与GE PLC通讯,屏刷新速度慢

[复制链接]
发表于 2012-8-16 11:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
现场有多款GE PLC,其中有三款PLC ,屏中无定时式资料传输或宏指令传输数据时通信正常,一旦有定时式资料传输或宏指令,屏刷新速度很慢。其中一款374PLC无论是定时资料传输或宏指令,屏的刷新速度都很快。
341PLC将有宏指令数据传输程序,整段地址间隔修改为0,屏刷新速度提高。
解决思路:
1、PLC将相同触摸屏下载后,触摸屏报plc无响应。
2、新建简单工程,在宏指令中只传送10个字,下载后通信正常。
3、将原程序中宏指令一条一条测试,最后发现地址超出R1024会报错,
查询后确定此款313PLC最大地址为R1024,修改程序后通信正常。