问题描述:
触摸屏和台达的ES系列PLC通讯,始终无法通讯。
解决思路:
1、检查通讯参数,检查通讯线,均正常;
2、重新制作简单程序,下载到触摸屏中测试通讯,测试结果是和台达ES 系列PLC通讯正常;
3、检查客户触摸屏程序,发现客户程序通讯参数都一致,然后将客户程序通过窗口复制,复制到另外一个工程中,下载到触摸中测试,通讯正常;
4、检查客户程序,仔细对照,发现客户程序中工程档案保护,如下图所示
5、将上图的启用钩去掉,然后重新编译下载到触摸屏中,通讯测试,通讯正常; |