威纶通官方论坛

S7-300 MPI/DP相互影响造成通讯中断

[复制链接]
发表于 2012-8-10 16:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:与s7-300通讯,DP口连DP模块,MPI口连触摸屏,驱动S7-300MPI, 刚上电的时候跟屏通讯上,过一会中断,再过一会通讯上,反反复复,现场客户有留意做防干扰措施(通讯线地连接电源地)。
解决办法:
  排查元件地址是否都对应上,客户使用的是441的,建议更新软件到450,调整ACK讯号延时等参数。无效。
  做排除测试,如只连触摸屏不连DP模块是否有该现象,如果不连DP模块则不会出现通讯中断。判断DP通讯可能会对MPI通讯有影响。
排除DP通讯的干扰:客户将DP通讯和MPI通讯的通讯波特率都设置为了187.5K,修改DP口通讯波特率小于187.5K,则此时通讯都正常,一段时间后也未出现通讯时断时续。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 00:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表