我现在有这样一项工程,机器视觉软件需要读取我在触摸屏上设定的数据,这样就需要PC和触摸屏通信了,据说那个软件是用C++编写的,请问版主这需要PC那端编写通信协议吗?触摸屏这端又该如何让设置?触摸屏其中一个串口需要连接三菱PLC
发表于 2012-7-16 09:32:10 | 显示全部楼层
pc端需要编写modbus协议;触摸屏上在软件设计时另添加一个modbus rtu,设置类似于plc通讯。
发表于 2012-7-19 08:58:24 | 显示全部楼层
这个需要协议转换
发表于 2012-7-20 16:48:12 | 显示全部楼层
PC端采用MODBUS RTU,HMI端作为从站,采用MODBUS SERVER驱动即可。
发表于 2013-2-27 19:30:52 | 显示全部楼层
回复 4# weinview
请问如果我在pc端不是通过在线模拟获取数据,而是在c++程序中通过向串口发送和接收数据来通信是不是就不能把hmi设置成modbus设备,只能使用free protocal了?
发表于 2013-3-11 15:37:46 | 显示全部楼层
有没有PC和触摸屏通信的例子啊?
发表于 2013-4-10 12:15:00 | 显示全部楼层
我的成功了