威纶通官方论坛

模拟运行时宏指令只能执行一次,怎么才能让其多次执行呢?循环也不起作用

[复制链接]
发表于 2012-5-25 15:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是自己编写的代码:
要实现的具体功能是:当控制系统故障时,在控制面板上按下事故急停按钮,事故报警指示灯亮;按下事故复位按钮后,报警消除,报警指示灯灭。
macro_command main( )
bool temp_alm=1
bool STOP=0,RESET=0

        GetData(STOP, "Local HMI", "A侧事故急停", 1)
        GetData(RESET, "Local HMI", "A侧事故复位", 1)
        if STOP==1 then
                 temp_alm=1
                RESET=0
        end if
       
        if RESET==1  then
            temp_alm=0
                STOP=0
        end if
               
        SetData(temp_alm, "Local HMI", LB, 48,1)

end macro_command
发表于 2012-5-28 13:54:03 | 显示全部楼层
这个宏只执行一次,从上到下。如果需要一直执行可以在元件菜单下面的PLC控制——执行宏指令——为on时一直执行。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 00:07

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表