威纶通官方论坛

维纶通的屏最远能和西门子plc200的通讯距离是多长

[复制链接]
发表于 2012-3-24 10:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个项目,维纶通的屏要和plc200通讯距离是150米不知道行吗?需要加什么东西吗?
发表于 2012-3-26 17:26:07 | 显示全部楼层
理论最大距离是1200米,150米没有什么问题,需要在PLC端加终端电阻。
电阻的大小与两根导线相同。