威纶通官方论坛

多状态元件常数设定问题

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用莫迪康A984 PLC和MT506L触摸屏通讯,用EB500V274软件在触摸屏中建立多状态元件设置常数,只能设置到32767,不能设置32768的数,而plc中的地址是字地址控制,如:40324=32768对应于是40324的16bit=1,这时对应的离散点接通。40324=8对应的4bit=1,对应的离散点接通,其它位以此类推。请问如何设置这个控制开关?谢谢!
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
你的数据类型没有选择对;如果是16位的他的上限就是32768;你要设置成32位的;其次设置一个字中的一个位;应该用4X-BIT的类型或3X-BIT的类型。
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
以下是引用gcharles 在2008-9-3-11:29:34的发言:
你的数据类型没有选择对;如果是16位的他的上限就是32768;你要设置成32位的;其次设置一个字中的一个位;应该用4X-BIT的类型或3X-BIT的类型。

你理解错了。实际plc里地址40324的值块传送1个字给01226开始的离散输入点,即01226到01241的16位输入地址,32768对应01226地址,16384对应01227,8192对应01228。。。。。。1对
匿名  发表于 2011-2-14 21:32:15
可以用宏和PLC控制来实现!
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
以下是引用birdies  在2008-9-5-12:24:41的发言:
可以用宏和PLC控制来实现!

要增加许多指令,不可行。