威纶通官方论坛

指示灯该如何控制

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于MODBUS-RTU 4X-Bit寄存器
 当对应的位=1时,指示灯显示“绿色”,
 当对应的位=0时,指示灯显示“灰色”
该如何设计?
 
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
只要使用向量图或是图库的指示灯即可
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层

我要用MODBUS-RTU 4X-Bit 寄存器的某位控制指示灯的显示,
 当对应的位=1时,指示灯显示“绿色”,
 当对应的位=0时,指示灯显示“灰色”
而《向量元件》中没有如下设置的对话框呀!
  PLC名称 = MODBUS-RUT(zero_base_addressing)
  设备类型 = 4X-Bit
  地址   = 700


 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
喔,我找到了,用《位状态指示灯》元件,
  状态0时,设置一种图片
  状态1时,设置一种图片。