威纶通官方论坛

如何正确访问MODBUS-RTU 4X寄存器中的每一位?

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我问了贵公司的技术员,但是我试过后,不对。
  如下几个寄存器,其中40008、40009、40010每位代表一个报警状态,其余寄存器中存储的全部是整数。
////////////////////////////////////////////////////////////////
// 实际地址  MT_8000访问地址(zero_base_addressing)   说明
//////////////////////////////////////////////////////////////
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
请问你为何选的装置是MODBUS RTU (zero_base_addressing) ?
一般是选择MODBUS RTU, 这两个装置的地址对应会相差1
你先选择MODBUS RTU试试
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
请问你为何选的装置是MODBUS RTU (zero_base_addressing) ?
一般是选择MODBUS RTU, 这两个装置的地址对应会相差1

4x_bit的命令格式为AAAABB, BB是bit位置
所以你应该使用700, 701, 702, 703, 来表示地址7的bit 0, bit 1, bit 2, bit 3
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
喔,我试试。
  其实,MODBUS RTU装置,在MT_65系列中,地址从1开始
     MODBUS RTU (zero_base_addressing)装置,在MT_65系列中,地址从0开始。