威纶通官方论坛

松下FP0与MT6050i通信出现no response ,求解

[复制链接]
发表于 2011-12-21 20:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下FP0与MT6050i通信出现no response ,求解 我邮箱45314538@qq.com
发表于 2011-12-21 23:04:51 | 显示全部楼层
通信不上。
你检查下你的通讯线是自己做的还是经销商给你配的?
正确的线是HMI695——321PLC
发表于 2012-2-4 19:16:58 | 显示全部楼层
正确的线是
松下的1接威纶的5
松下的2接威纶的2
松下的3接威纶的3
发表于 2012-2-7 19:50:38 | 显示全部楼层
回复 3# dxaidr


    通信线不正确,请按照我所说的通信线改。
发表于 2012-2-8 15:34:30 | 显示全部楼层

触摸屏与松下PLC连接图

触摸屏与松下PLC连接图
哇,不会吧??!那个你们的那个图上所说的好像和dxaidr一样的哦!
发表于 2012-2-9 09:33:47 | 显示全部楼层
回复 5# birdinmysky


    这个不是MT6050的,6050接线如下图所示


飞信截图20120209092817.jpg
发表于 2012-2-9 15:28:11 | 显示全部楼层
哦,经您这么一说,我果断发现我的连线图没有更新!!!!!!!
我看我的连线图389页压根就没这图!
呵呵,谢谢了,不然还按老的图连线,不知道的苦多久~~