用mt6070ih数据取样直接存在hmi内
1.到40M左右提示空间不足,内部不是48M的数据存储空间吗,怎么40M就告警,可以增大这个告警的阀值吗?
2.告警时会自动弹出空间不足窗口,需要人为取消,这个可以禁止弹出空间不足窗口吗?打算在空间不足时(读lb9035)删除最早历史记录(写lb9025),但不希望弹出告警窗口
发表于 2011-10-12 19:59:45 | 显示全部楼层
1、当触摸屏历史记录超过32M(可用空间小于16M时)触摸屏会有提示,这个值目前不能改变。
2、空间不足的窗口是可以禁止弹出的,新增位状态设置原件,写入地址LB9035,开关类型选择窗口打开设OFF,放在公共窗口即可。