用一台触摸屏与多台modbus RTU协议的仪表进行连接读取仪表参数,若要对任意一块仪表进行参数修改,最简单的方法应该如何设置?
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
一般好象不支持多台设备的啊,我也不清楚,不好意思了
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
按照仪表的地址,在触摸屏上设置相应的设备地址就可以了
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
可以的。将地址模式设置为”扩展模式“,设备地址里面就填写”站号#设备地址“的方式。比如访问3号站的4X 100这个寄存器,那就是在设备类型选择4X,设备地址里面写成“3#100”就可以了,其他依此类推。详细的也可以参考说明书的“一屏多机”和“一机多屏”那章就可以了。
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
谢谢各位