威纶通官方论坛

触摸屏自动返回开机画面问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 15:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
某客户使用原来MT506转换成6070的程序,在对画面进行切换时,触摸屏会自动返回到开机画面。
解决思路:
1、将触摸屏的出厂程序下载到触摸屏,进行测试,没有问题出现。
2、检查客户的画面程序,对触摸屏程序进行检查,发现程序编译没有任何报警和错误,并且在下载时也一切正常。
3、通过多次测试,发现这个问题集中出现在某一个画面,确定问题出现在这个画面。
4、检查这个画面上的每一个组件,逐个排查,确定画面中的一个报警组件对画面有影响,删除这个组件,再重新下载到触摸屏,触摸屏工作正常。
5、删除原画面中的报警组件,并重新添加一个组件。客户的程序正常使用。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-24 10:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表