问题描述:
某客户用Mov指令把D8140的值赋值到D40里,然后用数值显示组件显示,发现显示的值是0;
问题解答:
因D8140是特殊寄存器,记录脉冲数,D寄存器在我们屏范围是0——7999,改用SD可正确显示