MT8070iH2与 AB PLC通讯问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-16 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
某客户从之前可以和AB PLC的通讯的触摸屏中上传出程序到电脑上,然后再下载到另外一台相同型号的触摸屏中后,无法和之前的PLC进行通讯。(与AB PLC通过以太网通讯)
解决思路:
1、仔细检查通讯参数,
2、新建空白工程,按照默认参数设置和AB PLC建立通讯正常;
3、仔细检查新建工程通信参数和PLC通讯参数保持一致;
4、将使用UDP前面的勾选项去掉,按照默认设置,和PLC建立通讯正常。