问题描述 :
某客户用MT6100的触摸屏与宇电仪表多一屏多机通讯,无法正常显示各个仪表内数据。
解决思路:
1、重新制作程序,重新制作通讯线通过一个RS232转RS485,将所有的仪表并联接在RS485接口上,通过RS232与电脑通讯。
2、在触摸屏上设置各个仪表的数据显示组件;
3、通过宇电软件,查看各个仪表的通讯参数;
4、在线模拟,测试成功通讯;
5、将RS232接口接到触摸屏COM1上,可以正常和12台仪表通讯;
6、将RS232转RS485通讯口去掉,直接连到触摸屏RS485通讯口上,并重新更改程序里触摸屏通讯口,触摸可以正常和仪表通讯。
7、检查客户程序,发现通讯参数有误,更改后可以正常显示各个仪表数据。 |