威纶通官方论坛

TK6070I与三菱PLC通讯问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 13:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述 :
某客户使用TK6070I与三菱PLC无法建立通讯
解决思路:
1、检查触摸屏端的设置和通讯线制作是否正确,核实无误。
2、请客户检查PLC端的通讯设定,检查PLC通讯设定中是否有勾选专用通讯协议等
3、把程序分别下载到HMI和PLC中测试,确实无法建立通讯。
4、新建一个HMI程序测试,通讯参数一样,则可以正常通讯。
5、检查通讯参数内的工程档案保护,发现被勾选,取消工程档案保护,重新下载程序后通讯正常。
发表于 2012-7-5 12:25:45 | 显示全部楼层
[img][/img]
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-24 11:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表