问题描述: 某客户MT6056i程序使用触发式资料传输,将PLC的800多个数据传送到屏的RW-A的地址中,出现断电数据保持不了的现象;

解决方法:
1、根据用户描述的现象判断,出现这样问题的情况为数据还未传送完全,就将放置触发式资料传输按钮的窗口切换了,造成数据未保存;
2、把触发式资料传输元件放在公共窗口上,改用位控制的方式进行触发后即可正确保存数据;