威纶通官方论坛

与千野仪表通讯问题分享

[复制链接]
发表于 2011-7-16 12:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:某客户使用触摸屏和千野仪表无法建立通讯。
解决思路:
1、先检查仪表参数设置,发现仪表中通讯参数在每次设定完之后,需要按下Enter键才能将参数设置正确
2、参数设置完后通过Modbus协议用触摸屏和千野仪表通讯,按照千野仪表厂家说明,触摸屏地址和仪表地址相差一位测试通讯,无法正常通讯。
3、查看相关说明,发现地址相差一位后正好对应的仪表地址不存在,更换触摸屏地址之后,重新测试通讯,通讯正常。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-23 16:09

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表