威纶通官方论坛

分享与三菱232/485BD通信问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 11:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述:
某客户用三菱485BD和屏无法通信,将PLC端设置截图告诉客户并与客户详细对照相关参数,仍不能正常通信。
解决思路:
1、让客户将无法通信屏和PLC程序发公司测试,通信正常参数设置正确。
2、经和客户仔细核对发现,客户虽然将PLC参数设置正确,但是在下载PLC程序时,没有将参数下载选项勾选。
3、下载PLC程序时勾选参数下载后,通信正常。
注意:三菱PLC通讯参数修改后,在下载时一定要选中参数,把设定好的参数设定到PLC,并重新上电,让新设定的参数生效。
发表于 2012-5-23 12:25:39 | 显示全部楼层
与PLC连接,是不是要写程序才能通讯
发表于 2012-5-24 09:13:03 | 显示全部楼层
是选择使用专用协议通信,不需要写程序。
PLC设置方法请参考这个贴子
http://www.weinview.cn/bbs/viewt ... 63&highlight=BD
发表于 2012-6-14 23:16:58 | 显示全部楼层
谢谢你哦,你是最棒的
发表于 2016-8-29 14:09:48 | 显示全部楼层
您所请求的链接在此服务器上无法找到,
正如PLC No Response是可以解决的
404也不怕!回到首页,搜索你想要的!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-23 17:35

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表