本人项目在越南,设备安装目前已经接近尾声,新的CMT2167X关键时刻掉链子,准备在初步验收前开机跑一下,好巧不巧在业主检查时2167X的外屏脱落掉了下来,紧急情况我们同事临时把外屏又扣了上去,幸亏我们用了好几块2167X屏,临时拆别的不检查的屏装了上去,算是蒙混过关,目前初检完成。因为在越南,一时半会儿也寄不回来维修,准备自行拆开检查外屏的排线。也有过在线留言,希望你们安排技术人员对接一下,联系方式发我邮箱75595845@qq.com,不胜感激
 楼主| 发表于 2025-10-27 11:52:03 | 显示全部楼层
已经自行解决,原因有二:1、装配质检工艺需要加强,外屏封胶应该没有做好;2、越南这边气温较高,导致脱胶。拆开屏的壳子,屏幕端的排线插口脱落了,插口被拉扯的稍微有点变形,修复一下插回去开机,目前已正常,后续有待观察
发表于 2025-10-27 16:04:17 | 显示全部楼层
您好  收到您的问题反馈
我也已经将此问题反馈给相关部门了
如您所说,您观察下,后续需要我们协助的可以再联系我们。