威纶通官方论坛

多个连续地址如何分别发送modbus指令

[复制链接]
发表于 2024-11-27 18:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
modbus通讯时,屏幕作为主机,页面A中有5个数值变量(第一个变量地址为ox0009),目前正常配置时,发送读取指令为01 03 00 09 00 09 55 CE ,由于从记得原因,想单独发送每个数值变量的读取指令,即当前页面发送:01 03 00 09 00 01 xx xx 、01 03 00 0A 00 01 xx xx 、01 03 00  0B 00 01 xx xx 、01 03 00 0C 00 01 xx xx 、01 03 00 0D 00 01 xx xx 、请问怎么可以实现呢?
发表于 2024-11-28 10:16:51 | 显示全部楼层
您好
先了解下,这个驱动下的PLC地址整段间隔设置的是多少?
 楼主| 发表于 2024-11-28 10:29:25 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2024-11-28 10:16
您好
先了解下,这个驱动下的PLC地址整段间隔设置的是多少?

您好 我不是用在PLC的工况,我的从机是基于嵌入式芯片自行写的通讯程序,由于特定的原因,从机只能最多每次接收不超过两个地址的数据,所以才有了以上需求
发表于 2024-11-28 11:15:34 | 显示全部楼层
您好 我不是用在PLC的工况,我的从机是基于嵌入式芯片自行写的通讯程序,由于特定的原因,从机只能最多每次接收不超过两个地址的数据,所以才有了以上需求

         好的,了解,要不试试看0X_single_Bit这个地址呢
 楼主| 发表于 2024-11-28 17:01:34 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2024-11-28 11:15
好的,了解,要不试试看0X_single_Bit这个地址呢

您好 我想要的是03功能码,0X_single_Bit按照威纶通的规则应该是01功能码
发表于 2024-11-28 17:08:29 | 显示全部楼层
您好 我想要的是03功能码,0X_single_Bit按照威纶通的规则应该是01功能码

            您好 对的 是我看错了,抱歉。
            这个无法直接提供有效解答,可以将您的信息:贵姓  单位名称(含区域)手机号码以及此帖链接发送至tech@weinview.cn
           接收后,会对应跟进
 楼主| 发表于 2024-11-28 18:12:34 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2024-11-28 17:08
您好 对的 是我看错了,抱歉。
            这个无法直接提供有效解答,可以将您的信息:贵姓 ...

好的 谢谢!
发表于 2024-11-29 08:56:04 | 显示全部楼层
好的 谢谢!

            客气了
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-26 18:42

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表