TK8072IP与汇川EASY 521通讯

[复制链接]
发表于 2024-10-19 22:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TK8072IP与汇川EASY 521通讯时,使用索引寄存器来做变址操作,M/X/Y都能操作变址后的元件,但D是可以正常操作的,是什么原因。
D寄存器.png
M寄存器.png
发表于 2024-10-21 08:45:05 | 显示全部楼层
D和M的索引寄存器变化是不一样的把,每次索引寄存器+1,D+1,但是M是加16的吧,具体你自己测试
发表于 2024-10-21 09:03:49 | 显示全部楼层
M/X/Y都能操作变址后的元件,但D是可以正常操作的

           您好,这里前者本想说不能,D正常,是吧?
           字地址偏移单位是1,位地址偏移单位16(1word=16bit)
 楼主| 发表于 2024-10-27 10:19:15 | 显示全部楼层
pcsms_BsKJa84Z 发表于 2024-10-21 08:45
D和M的索引寄存器变化是不一样的把,每次索引寄存器+1,D+1,但是M是加16的吧,具体你自己测试 ...

确实M是加16位,这个操作很不方便,希望官方能升级一下。
发表于 2024-10-28 09:28:59 | 显示全部楼层
确实M是加16位,这个操作很不方便,希望官方能升级一下。

           确实,理解您的需求。此项,我司RD有考虑做升级,目前欧姆龙NJ可以支持1bit移动,其他型号,后续可以期待下。