威纶通官方论坛

自动弹窗怎么实现延时关闭呢?

[复制链接]
发表于 2024-6-7 22:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的直接窗口,当I4.0为1时,窗口弹出,但是要实现I4.0变为0后4S,窗口关闭,这该如何实现呢?直接窗口也没有什么设置了。

1212.png
发表于 2024-6-11 10:52:41 | 显示全部楼层
您好
直接窗口本身做不到,可以从延时4秒给信号这个角度考虑下
比如这个直接窗口的地址更改I4.1控制;PLC端I4.0置1后I4.1同步至1,屏上直接窗口弹出;I4.0置0后延迟4秒将I4.1置0,达到过4s直接窗口关闭
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-6-26 11:08

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表