MT8106iE触摸屏 位状态切换开关 复归型变量偶发不复位

[复制链接]
发表于 2024-4-2 15:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT8106iE触摸屏 位状态切换开关 控件设置复归型后偶发性变量不复位,有遇到的吗?
发表于 2024-4-3 09:53:47 | 显示全部楼层
位状态切换开关 控件设置复归型后偶发性变量不复位

            您好,遇到过的这类现象,基本为PLC端导致,建议重点排查PLC端。
 楼主| 发表于 2024-4-4 16:43:40 | 显示全部楼层
跟PLC没啥关系,因为我1200跟1500都试了,都存在这个问题,感觉跟新版软件通讯有关系,我用了下老版软件,组态了一下8102IE[我的屏是8106IE,老版软件没有],去读写就没有这个问题,然后对比了下,只有附件那里不一样,以前通讯长度默认是20words,现在是100/128,估计就是这里问题,我记得最老的时候这两个参数可以设置[也有可能我记错了],现在也设置不了了,无解的问题
 楼主| 发表于 2024-4-4 16:44:50 | 显示全部楼层
zdd 发表于 2024-4-4 16:43
跟PLC没啥关系,因为我1200跟1500都试了,都存在这个问题,感觉跟新版软件通讯有关系,我用了下老版软件, ...

忘记传了
未命名1712220255.png
发表于 2024-4-7 09:45:36 | 显示全部楼层
您好  综合您的几个帖子情况
建议先别自行更新OS
将您的信息:贵姓  单位名称(含区域) 手机号码 此帖链接发送至tech@weinview.cn
接收到以后,会有对应区域FAE提供问题协助处理