您好,离线不正常,程序下载到屏后,包括读取灯不亮,读取错误也不亮,时间到后lb0无反应。是否是rw600 的地址表示错误,地址应该是加2,控制0(更新时间)rw-bit0060000,读取完成灯rw-bit0060200,读取错误rw-bit0060201,开启结束rw-bit0060400,开始星期日-周6,rw-bit0060600-006007,时分秒对应为rw608,610,612,结束星期日-周6rw-bit61400-0061407,时分秒rw616,618,620.其它地方应该不会错。程序的目的是利用rw600作为以地址的方式来实现对lb0的接通控制(排程)。谢谢!
您好,您的这个考虑点是对的,格式见下附图,其实软件中也可以自查。
|