您好 对应看下如下说明:
异常说明
使用介于影响范围内的 EasyBuilder Pro 版本所编译的工程文件,且工程文件中存在
下列 PLC 驱动,即有可能发生在运行一段时间后,跳出 [设备服务器已断线] 的错误
信息让 HMI 无法正常使用:
1. OMRON EtherNet/IP (NJ/NX Series)。
2. OPC UA Client – 更新模式选择订阅。
3. Weintek Built-in CODESYS。
解决方法
请采取以下其中一种方案即可避免问题。
1. 将设备的通讯延时设定为 10ms 以上。
2. 更新 EasyBuilder Pro 的版本至 V6.08.01.577 / V6.08.02.447 或更新的版本 |