威纶通官方论坛

TK6071iQ,通讯运行时出现Device No Response

[复制链接]
发表于 2021-7-1 15:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TK6071iQ通过485 2w控制4台三菱D700变频器,单独运行时没出现问题,但是4台全部运行时候,就会出现Device No Response,其中1台变频器通讯错误了。
发表于 2021-7-2 09:31:49 | 显示全部楼层
您好
可以尝试调下通讯延时参数。
通讯延时.png
发表于 2021-12-16 19:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
你好通讯延时参数是只hmi调,还是其他设备都调
发表于 2021-12-17 08:42:55 | 显示全部楼层
你好通讯延时参数是只hmi调,还是其他设备都调

              您好,如题那类现象的话,有时只调整HMI通讯延时就可以有效果。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-9-17 03:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表