威纶通官方论坛

请教一下,TK6070IP 触摸屏的窗口编号值写入PLC寄存器

[复制链接]
发表于 2021-5-6 21:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
求助一个问题 例如:TK6070IP 触摸屏制作了5个窗口,那么切换窗口后怎样让PLC知道所在哪个画面呢
因为不知道,TK6070IP 触摸屏的基本窗口,其寄存器地址是多少?
发表于 2021-5-7 09:59:32 | 显示全部楼层
您好
可以使用LW9050.
窗口.png
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-9-20 06:06

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表