碰到怪事,人机界面中有一页不能和三菱Q系列PLC通讯上,老是跳出PLC没有响应。其它页面却又是正常,也有PLC地址。只要换到这一页就跳出PLC没有响应。而且这一页中PLC的地址没法显示,本机的地址可以正常显示,如RW,LW等可以正常显示。请教一下这是怎么回事?
程序中写了一些宏指令,不知道有没有关系,但通讯不上的那个页面和宏指令没有关联。
发表于 2020-11-5 09:31:38 | 显示全部楼层
您好
根据您描述,建议将异常界面PLC地址元件挨个删除排查测试。
 楼主| 发表于 2020-11-8 20:02:38 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2020-11-5 09:31
您好
根据您描述,建议将异常界面PLC地址元件挨个删除排查测试。

谢谢,我试一下看看
发表于 2020-11-9 08:54:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下看看

                   不客气
 楼主| 发表于 2020-11-18 22:24:04 | 显示全部楼层
已解决,是用了运动CPU中的一个用户禁用的地址。
发表于 2020-11-19 08:41:47 | 显示全部楼层
已解决,是用了运动CPU中的一个用户禁用的地址。

              收到分享