TK6100i v5wv 通讯请求和回复的格式是什么?modbus?

[复制链接]
发表于 2020-10-19 15:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
02 45 30 30 34 30 31 34 30 32 03 44 33 这个是什么协议?modbus RTU/ASCII  还是其他的协议
发表于 2020-10-19 17:11:06 | 显示全部楼层
02 45 30 30 34 30 31 34 30 32 03 44 33

          您好,请问这个指令的来源是什么?
 楼主| 发表于 2020-10-20 08:12:52 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2020-10-19 17:11
您好,请问这个指令的来源是什么?

屏幕发出访问三菱Fx3u-64M 的D10地址或者是M0地址
发表于 2020-10-20 08:43:27 | 显示全部楼层
您好
1.触摸屏直接有三菱FX3U的驱动,为何不使用?
2.很少碰到客户使用我们的屏和FX3U走MODBUS驱动通讯,假使您这边确有需要,一开始给出的命令中02是站号 45功能码存在异常。