威纶通官方论坛

HMI一个串口连接多个RTU模块

[复制链接]
发表于 2019-12-6 15:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMI一个Rs485串口可以连接多个RTU采集模块,但是每个模块地址码不一样。在HMI屏上怎样设置和连接。
发表于 2019-12-6 17:02:22 | 显示全部楼层
您好
可以 ;485并联(注只需新增一个本机PLC设备,PLC预设站号为数值小的那个 地址区分:站号#地址)
参考文件一屏多机
 楼主| 发表于 2019-12-9 09:54:31 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-12-6 17:02
您好
可以 ;485并联(注只需新增一个本机PLC设备,PLC预设站号为数值小的那个 地址区分:站号#地址)
参 ...

文档指示简略说了,还是不知道具体怎么做,能给个实例吗?
 楼主| 发表于 2019-12-11 14:18:12 | 显示全部楼层
  使用MT8071iE,软件easybuilder pro V6.02.02.392采集康耐德C2000-A2-SDD4040-BB1等模块信息时,帮助内容总是语焉不详。经过多次尝试后,问题终于解决,分享如下。
   
威纶通触屏MT8071iE第二个串口
康耐德C2000-A2-SDD4040-BB1,C2000-A2-SDD4040-BB1是4路DI和4路DO。  地址:10
余姚市讯研电子YB-A644   地址:1
模拟量转化模块ZL0-522  地址:2

    提示我无法传附件,如有需要请留言或Email:liangyaguang@QQ.com






您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 06:23

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表