TK6071iP数据显示问题

[复制链接]
发表于 2019-11-16 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下MODBUS RTU通讯的TK6071iP触摸屏在显示数字时如何限定显示数字长度,不够的前面补0,例如PLC输出数字1234,触摸屏显示001234。PLC输出数字98,触摸屏显示000098,触摸屏显示需要自动补够6个数字
发表于 2019-11-18 09:09:10 | 显示全部楼层
您好
数值元件属性》字体》对齐中选择前导零。
use.png