EP PRO 6.02.02编译6.01.01版本的项目报错一千多项,编译5.07.01版本则无报错

[复制链接]
发表于 2019-7-31 08:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zgyharp 于 2019-7-31 09:03 编辑

具体的操作是:安装6.02.02,重启电脑,打开6.02.02,反编译exob(6.01.01),编译项目,就报错啦;目前有种凑合使用的方法,是将6.0.1.01的项目的所有窗口(包括窗口以外的PLC控制,宏指令等原件,)复制5.07.01版本,6.02.02编译5版本不报错,命名为新项目,新项目被其他6.02.02电脑依旧无法编译,还要再一次复制到以前可以编译打开的版本,这样总归造成了时间的浪费和频繁改动的隐患,希望官方能尽快发现并修复这个bug,本人联系方式13231602811,QQ896251252,错误代码“项目17105(LocalHmi数据保护):设备地址超出限制范围[LB:0~12799]”,一千多项几乎都是此错误代码,双击错误信息无反应
发表于 2019-7-31 09:16:07 | 显示全部楼层
您好  若有手边使用proV6.02.02.340版本的,建议卸载升级至官网最高版本。针对此问题做如下说明:
如果使用了V6.02.02.340 版本反编译老程序,再编译的,会报地址超出范围,临时解决办法:在数据保护中将其全部删除;则可编译通过。如图:
没有一键全部删除功能,选中后,将光标停留在“删除”按键上,然后按“ENTER”,可以用手机顶住“ENTER”键,让他自己删除;
如果已用V6.02.02.340 反编译过的,也没法再用新版本来恢复的。