MT8051IP与S7 200通讯 数值元件显示双字错误

[复制链接]
发表于 2019-7-19 11:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      昨天发现个问题,PLC给 VD163,VD152赋值。一样的值为什么VD163会显示不正确?VD152却显示正常。这是什么bug?

IMG_20190719_110614.jpg
 楼主| 发表于 2019-7-24 17:59:46 | 显示全部楼层
没人能回复吗?
 楼主| 发表于 2019-8-14 16:30:04 | 显示全部楼层
没人能回复吗?
发表于 2019-8-14 17:11:06 | 显示全部楼层
您好
PLC端的VD VW VB是有关联的
所以注意下地址冲突;屏这边的要求VW是2的倍数地址,VD是4的倍数地址。
发表于 2020-5-6 22:19:06 | 显示全部楼层
VD一般不用VD163,一般为4个字节编地址,如VD0,VD4,VD8 ,一般不用VD3,VD58,VD2。。,请好好学习一下数制及存取一节。