威纶通官方论坛

项目菜单与数值输入

[复制链接]
发表于 2019-7-3 16:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如项目菜单有3个项目 3个数值输入
如果选用项目1 第一个数值输入可用,第二三个被禁用
如果选用项目2 第二个数值输入可用,第一三个被禁用
如果选用项目3 第三个数值输入可用,第一二个被禁用
发表于 2019-7-3 17:32:21 | 显示全部楼层
您好
实现思路:
项目选单使用通知位,位触发宏指令,数值输入元件启用安全下的生效/失效位,宏指令中对您需要操作的数值元件的安全位赋相应的位信号。
3个项目选单都这样设置,触发3个不同的位,执行3条不同的宏指令,分开做,思路一样。
 楼主| 发表于 2019-7-3 19:31:37 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-3 17:32
您好
实现思路:
项目选单使用通知位,位触发宏指令,数值输入元件启用安全下的生效/失效位,宏指令中对 ...

谢谢你的回复,但是请问一下项目选单使用通知位具体位置在哪里 用的是easybuilder pro
 楼主| 发表于 2019-7-3 20:17:40 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-3 17:32
您好
实现思路:
项目选单使用通知位,位触发宏指令,数值输入元件启用安全下的生效/失效位,宏指令中对 ...

这是项目菜单
1562156172.jpg
发表于 2019-7-4 08:51:48 | 显示全部楼层
您好  如图
您是哪个版本,选择的哪个HMI型号?
use.png
 楼主| 发表于 2019-7-4 09:16:09 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-4 08:51
您好  如图
您是哪个版本,选择的哪个HMI型号?

你好我是esaybuilder pro v6.02.01.274   
HMI型号是MT6071ip
 楼主| 发表于 2019-7-4 09:19:04 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-4 08:51
您好  如图
您是哪个版本,选择的哪个HMI型号?

只有状态设置下的错误通知
发表于 2019-7-4 10:58:36 | 显示全部楼层
您好
我测试了下您说的版本和选定MT6071ip也是有通知选项的;
我仔细看了下您发的截图  好像右边有向下滚动条嚒 您拉动试试?
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:36:52 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-4 10:58
您好
我测试了下您说的版本和选定MT6071ip也是有通知选项的;
我仔细看了下您发的截图  好像右边有向下滚 ...

真的太感谢你了 是的
发表于 2019-7-4 12:06:30 | 显示全部楼层
真的太感谢你了 是的

            不客气的
 楼主| 发表于 2019-7-4 17:08:35 | 显示全部楼层

请问一下位触发宏指令是具体怎样操作的呢
发表于 2019-7-4 17:25:58 | 显示全部楼层
您好
这里是运用到元件-PLC控制-执行宏指令。
 楼主| 发表于 2019-7-4 18:33:10 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-4 17:25
您好
这里是运用到元件-PLC控制-执行宏指令。

谢谢你~!!!
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:04:01 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-4 17:25
您好
这里是运用到元件-PLC控制-执行宏指令。

还有一个问题 我的项目来源 是预设 哪个地址的数值可以知道我是选了那个哪个项目呢
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:10:38 | 显示全部楼层
pcsms_YRGIP7bX 发表于 2019-7-5 11:04
还有一个问题 我的项目来源 是预设 哪个地址的数值可以知道我是选了那个哪个项目呢

我知道数值是传到监看地址了   在宏指令用什么语句可以获取这个值呢
发表于 2019-7-5 12:25:14 | 显示全部楼层
您好
是使用Getdata函数。