威纶通官方论坛

TK6071iP与松下FP0R-C10RS PLC通讯无响应

[复制链接]
发表于 2019-7-1 13:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是EBproV6.02.02.392版在TK6071ip上建的工程下载后与松下FP0R-C10RS PLC通讯无响应,尝试无数次,始终通讯不上,检查了PLC的通讯参数都好着,而且用电脑和PLC联机模拟正常。请哪位能够帮忙解决一下,谢谢。
HMI.JPG
发表于 2019-7-1 16:36:03 | 显示全部楼层
您好
请告知下接线还有PLC端的参数。
 楼主| 发表于 2019-7-2 09:20:00 | 显示全部楼层
采用 RS232 时,通讯端口为 COM1,通讯线:屏(母头)6、9、5——PLC(公头)3、2、1。

PLC端参数:波特率、数据长、停止位、奇偶校验等进行设置,分别设为:9600,8,1,O。 站号:0
发表于 2019-7-2 09:29:32 | 显示全部楼层
您好
PLC使用管脚321请核对下图,此图是从连接线的焊接端所视。

use.png
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 11:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表