请教一下各位,MT6103iP和S7 200SMART连机,PPI通讯,实际运行时,屏打开一个画面时,各个元件的显示很慢,数据更新也是这样的情况。波特率从9600调到19200也差不多。请问如何解决这个问题?
发表于 2019-5-21 17:30:04 | 显示全部楼层
您好
可以勾选【启用快速换页显示模式】。
use.png
 楼主| 发表于 2019-5-22 06:07:51 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-5-21 17:30
您好
可以勾选【启用快速换页显示模式】。

谢谢指导,到现场后试一下看。