一台MT8121IE触屏连接17台欧姆龙CP1H-E或CP1L-E的PLC,使用Ethernet/FINS TCP方式通讯,问题1,使用“位触发数据传输”功能时,来源地址和目标地址可不可以是该局域网内的任意两台PLC?(此功能相当于透传)。问题2,该局域网有一个无线AP,用EasyAccess 2.0功能连接到手机,可不可以监控并操作触摸屏?问题3,通过这个无线AP可不可以下载触屏的组态?谢谢
发表于 2019-5-13 09:26:22 | 显示全部楼层
您好
问题1  支持两台设备通过屏数据传输;传输数据  可使用资料传输或宏指令;传输位信号  使用宏指令。
问题2 3请您详细描述需求 以及您的信息:贵姓  单位名称 手机号码发送至tech@weinview.cn
我们对应跟进。
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:49:58 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-5-13 09:26
您好
问题1  支持两台设备通过屏数据传输;传输数据  可使用资料传输或宏指令;传输位信号  使用宏指令。
...

我可以设定16个位触发数据传输,每个位对应两台PLC的数据交换区。通过离线模拟测试是成功的。2,触摸屏都有VNC功能,我要实现的是通过局域网的AP用手机调试设备,和通过EasyAccess 2.0进行远程升级维护。3,通过局域网的AP在调试过程中修改屏的组态。
  我公司的名称和电话已发送到您指定的邮箱。